Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA: Pregunta ID IGA i PIA

Pregunta ID IGA i PIA fa 4 mesos 2 setmanes #65161

  • Bzp
  • Avatar de Bzp Autor del tema
  • Fora de línea
  • Navegador Expert
  • Navegador Expert
  • Missatges: 153
  • Gràcies rebudes: 60
Obro un post per debatre una mica envers aquesta pregunta que crec que és impugnable.

Crec el diferencial (ID) no saltarà perquè no hi ha fuga de corrent en cap moment. Però l'IGA i PIA no tenen res a veure amb el ID... l'IGA/PIA són un magnetotèrmics, i en aquest cas la part magnètica saltarà per un augment d'intensitat brutal, teòricament parlant infinit. La part magnètica, la bobina, és la que salta quan hi ha un curtcircuit... en el moment que toques una fase i un neutre allò fotrà un pet degut al curtcircuit i per tant el PIA i posterioment el IGA saltaran. La cosa és... podem creuar dos cables i no passarà res? Això és absolutament impossible.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Les Cookies ens faciliten poder-vos donar un bon servei. Amb l'ús dels nostres serveis acceptes l'ús de les cookies.

Pregunta ID IGA i PIA fa 4 mesos 2 setmanes #65165

  • Jan1899
  • Avatar de Jan1899
  • Fora de línea
  • Navegador Gold
  • Navegador Gold
  • Missatges: 244
  • Gràcies rebudes: 69
Doncs si fas un model d'impugnacio jo l'entregare també. Jo es que desconec el tema, però si em pases info miro de fer jo el model

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Pregunta ID IGA i PIA fa 4 mesos 2 setmanes #65169

  • nissaga
  • Avatar de nissaga
  • Fora de línea
  • Navegador Expert
  • Navegador Expert
  • Missatges: 118
  • Gràcies rebudes: 39
Bones,

Primer de tot dir que estic estudiant un fp de circuits electrotècnics.
Crec que la resposta que han donat és bona ja que la persona que està agafant els cables és un receptor, és a dir, que el tio és com si fos una bombeta o una estufa. Un receptor seria un aparell al que li arriba fase i neutre per funcionar. La resistència del cos humà és 2.500 ohms, la intensitat passa per allà perfectament i ni el PIA ni el ID poden "entendre" que allò que està conectat (una mà a la fase i una al neutre, com si fos un endoll) és una persona o una bombeta.

Explicant-ho molt per sobre, l'Interruptor diferencial (ID) funciona a partir d'un toroide (que seria com un aro magnètic per on passen fase i neutre) que està a dins del mecanisme i que obre el circuit quan detecta que no és la mateixa intensitat que entra per la fase i surt pel neutre, és a dir, que en el circuit hi ha una derivació a terra, com per exemple algú que té un contacte directe o indirecte. El que passa que com el tio està sobre una banqueta aïllant no hi ha aquesta derivació de corrent a terra, l'electricitat passa a través del seu cos, el toroide no detecta i el circuit no s'obre. I segurament la persona és rostiria allà mateix.

Té tota la pinta que és així. El plantejament de l'enunciat, a més, és com de pregunta pedagògica.

Espero que s'hagi entès. Està clar que aquest any el nivell de les preguntes d'electricitat ha pujat...

Salut!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Pregunta ID IGA i PIA fa 4 mesos 2 setmanes #65182

  • El_noi_del_sucre
  • Avatar de El_noi_del_sucre
  • Fora de línea
  • Navegador Expert
  • Navegador Expert
  • Missatges: 82
  • Gràcies rebudes: 33
Molt correcte el que dius Nissaga. Tot i que de mà a mà, passant pel pit, està al voltant dels 1000 ohms, això ens donaria a passar una intensitat de 0,23A (230mA), possiblement res saltaria i moririem, ja que a partir de 50mA tenim fibril·lació ventricular. Dit això, una instal·lació que compleix normativa pot passar això?? Perquè les cases amb terra de parquet si et descuides t'hi pots quedar facilment! XDDD