Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

Impugnació pregunta instal·lacions gas modelA preg fa 3 mesos 1 setmana #70931

  • ANYS I PANYS
  • Avatar de ANYS I PANYS Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 50
  • Gràcies rebudes: 13
PEL QUE FA A LES INSTALACIONS DE GAS QUINA ES CORRECTA?
Tant A com D son correctes.
Segons UNE 60670.

"En qualsevol cas, les canonades no han de transcórrer per l’interior de:
- Forats d’ascensor o muntacàrregues
- Locals que continguin transformadors elèctrics de potència
- Locals que continguin recipients de combustible líquid
- Conductes d’evacuació de productes de la combustió
- Conductes o boques de ventilació, a excepció d’aquells que serveixin per a la ventilació
de locals amb instal·lacions i/o equips que utilitzin el propi gas subministrat i que
no discorrin per l’interior de l’edificació
- Forjats que constitueixin el terra o sostre dels habitatges"

Podem dir doncs que està permès en conductes de ventilació, i prohibit en forat ascensor, dos de les respostes són correctes. Una més! Ànim!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

700x80 Bomberos GIF V2

Impugnació pregunta instal·lacions gas modelA preg fa 3 mesos 1 setmana #70935

Hola a tots/es!

Crec que aquesta pregunta no es pot impugnar.
De fet està ben redactada i nomès hi ha una resposta correcta, la resposta a)Està prohibit el pas d’una canonada vista dins el forat d’un ascensor o muntacàrregues.

La D no és correcta perque diu que està PERMÈS el pas d'una canonada per un conducte de ventilació, i la norma diu que està PROHIBIT.
Val que hi ha un afegit que diu "excepte locals amb equips que....".
Però la resposta A és CLARAMENT correcta, en canvi la D seria correcta només en un cas que és una excepció de la norma, etc.
No crec que es guanyi una impugnació.

Aixó sí, la pregunta 37 del model A, la que parla de la centralització de comptadors, sí és clarament impugnable.

Salut!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Impugnació pregunta instal·lacions gas modelA preg fa 3 mesos 1 setmana #70937

  • ANYS I PANYS
  • Avatar de ANYS I PANYS Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 50
  • Gràcies rebudes: 13
Això sí eh, la 37 sí :)
Vaia, curioses comptes creades avui per desprestigiar preguntes i afegir la que ells tenen malament. Deixeu que cadascú faci la seva, i si vols impugnar crea un fil i defensa la teva posició sense malmetre els demés.
** Moderador diu: si us plau, respecte als altres usuaris que pensen diferent. ** Q***************************rc ...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Impugnació pregunta instal·lacions gas modelA preg fa 3 mesos 1 setmana #70939

  • gassssss
  • Avatar de gassssss
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 102
  • Gràcies rebudes: 20
Bon dia, estic completament d'acord amb el que dius Anys i Panys.
Ja he vist el teu document a l'altre fil (moltes gràcies) jo també la impugnare, ja que hi han dues respostes correctes.
Salut i seguim!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Impugnació pregunta instal·lacions gas modelA preg fa 3 mesos 1 setmana #70945

  • gassssss
  • Avatar de gassssss
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 102
  • Gràcies rebudes: 20
Bona tarda, m'havia confós i no la vares passar tu la plantilla d'impugnació, tens la norma UNE per a poder realitzar escrit per impugnar?
Moltes gràcies.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Impugnació pregunta instal·lacions gas modelA preg fa 3 mesos 1 setmana #70946

  • ANYS I PANYS
  • Avatar de ANYS I PANYS Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 50
  • Gràcies rebudes: 13

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Impugnació pregunta instal·lacions gas modelA preg fa 3 mesos 1 setmana #70949

  • gassssss
  • Avatar de gassssss
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 102
  • Gràcies rebudes: 20
Com no em deixa adjuntar arxiu us deixo el que jo he escrit per si algú més la vol impugnar (tambe he adjuntat imatges de la norma UNE que ha passat el company).

La pregunta 21 del Model A exposa:

Pel que fa a les instal·lacions de gas, quina de les afirmacions següents és CORRECTA?
a) Està prohibit el pas d’una canonada vista dins el forjat d’un ascensor o muntacàrregues.
b) Està permès el pas d’una canonada vista per l’interior de conductes d’evacuació d’escombraries.
c) Està permès el pas d’una canonada vista en l’interior de locals que continguin transformadors elèctrics.
d) Està permès el pas d’una canonada vista per a conductes de ventilació.

Segons la norma UNE 60670-5 2014 (que podeu consultar en les imatges annexades a sota d’aquest document), descriu el següent sobre les modalitats d’ubicació de les canonades que condueixen el gas en el seu capítol 4 (pàgina 60 del document annex):

“El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de: – huecos de ascensores o montacargas;
– locales que contengan transformadores eléctricos de potencia;
– locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos efectos, los vehículos a motor o un depósito nodriza no tienen la consideración de recipientes de combustible líquido); – conductos de evacuación de basuras o productos residuales;
– chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión;
– conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que sirvan para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas suministrado y que no discurran por el interior de la edificación.”

Per conseqüent, existeixen dues respostes correctes, tant A com D (ja que en alguns casos en concret i com explica la norma UNE 60670-5 2014 si que està permès el pas d’una canonada per a conductes de ventilació), i és per aquest motiu que demano si us plau la reconsideració de la pregunta i la seva anul·lació.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.121 segons
Gràcies a Fòrum Kunena

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.